سلام مهمان گرامي؛

خوش آمدید، براي مشاهده تالار با امکانات کامل ميبايست از طريق ايــن ليـــنک ثبت نام کنيد.

در صورتی که قبلا ثبت نام کرده و رمز عبور خود را فراموش کرده اید از طریق ايــن ليـــنک آنرا بازیابی کنید.

رفع اشکال etabs - صفحه 4

پاسخ یاب یافتن سریع پاسخ ها ویژه آزمون نظام مهندسی

برای مشاهده راهنمای استفاده از امکانات سایت و روش ایجاد تاپیک جدید اینجا کلیک کنید.

برای ارتقا عنوان کاربری خود به کاربر ویژه و دسترسی به بخش ویژه VIP اینجا کلیک کنید.
صفحه 4 از 4 نخستنخست 1234
نمایش نتایج: از 31 به 39 از 39

موضوع: رفع اشکال etabs

  1. Top | #31


    تاریخ عضویت
    بهمن -۱۳۹۱
    عنوان کاربر
    کاربر سایت
    نوشته ها
    5
    پسندیده
    3
    مورد پسند: 3 بار در 2 پست
    میزان امتیاز
    416
    با سلام
    دوستان وقتی run analysis رو اجرا میکنم و بعد last analysis run log را چک میکنم با warning زیر مواجه میشم:
    * * * W A R N I N G * * *
    THE STRUCTURE IS UNSTABLE OR ILL-CONDITIONED !!
    CHECK THE STRUCTURE CAREFULLY FOR:
    - INADEQUATE SUPPORT [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ], OR
    - ONE OR MORE INTERNAL [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ], OR
    - ZERO OR NEGATIVE STIFFNESS [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ], OR
    - EXTREMELY [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] STIFFNESS PROPERTIES, OR
    - [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] Due to P-DELTA or geometric non linearity , OR
    - A frequency SHIFT (IF ANY) ONTO A NATURAL FREQUENCY
    لطفا راهنمایی کنید مشکل کارم کجاست
    کاربر مقابل پست dorsa_m عزیز را پسندیده است: admin

  2. Top | #32


    تاریخ عضویت
    فروردین -۱۳۹۳
    عنوان کاربر
    پاسخگو و راهنما
    محل سکونت
    مشهد
    مقطع تحصيلات
    لیسانس
    رشته تحصيلي
    عمران
    نام دانشگاه
    دانشگاه تبریز
    سال اخذ مدرک
    1352
    پایه نظام مهندسي
    پایه یک :نطارت واجرا
    نوشته ها
    371
    پسندیده
    698
    مورد پسند: 1,136 بار در 354 پست
    میزان امتیاز
    1305
    نقل قول نوشته اصلی توسط dorsa_m نمایش پست ها
    با سلام
    دوستان وقتی run analysis رو اجرا میکنم و بعد last analysis run log را چک میکنم با warning زیر مواجه میشم:
    * * * W A R N I N G * * *
    THE STRUCTURE IS UNSTABLE OR ILL-CONDITIONED !!
    CHECK THE STRUCTURE CAREFULLY FOR:
    - INADEQUATE SUPPORT [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ], OR
    - ONE OR MORE INTERNAL [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ], OR
    - ZERO OR NEGATIVE STIFFNESS [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ], OR
    - EXTREMELY [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] STIFFNESS PROPERTIES, OR
    - [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] Due to P-DELTA or geometric non linearity , OR
    - A frequency SHIFT (IF ANY) ONTO A NATURAL FREQUENCY
    لطفا راهنمایی کنید مشکل کارم کجاست
    با سلام:
    تصورم اینست که سیستم استراکچر معرفی شده شما توسط نرم افزار "ناپایدار "وبی ثبات گرفته شده است واین شاید بدلیل:
    مثلا تکیه گاهها گیردار یا نیمه صلب نیست ومفصلی معرفی شده وسختی ها واینرسی ها -کمانش -اتصالات متناسب نیستند(K, I ,i). اثر پی-دلتا؟ .
    مختصات فوق را در قابهای معرفی چک کنید.
    بهر حال اجازه دهید دوستان -بخصوص جناب ادمین هم نطر دهند وشما خود از مجموع اراء نتیجه درست را استنتاج فرمایید
    .
    4 کاربر مقابل پست SIAMAK-TORKASHVAN7 عزیز را پسندیده اند: admin,boushehromran,dorsa_m,mehrdad52

  3. Top | #33


    تاریخ عضویت
    فروردین -۱۳۸۹
    عنوان کاربر
    مدير کـل سايت
    محل سکونت
    بوشهر
    مقطع تحصيلات
    فوق لیسانس
    رشته تحصيلي
    عمران سازه
    پایه نظام مهندسي
    1نظارت و اجرا
    نوشته ها
    2,137
    پسندیده
    3,215
    مورد پسند: 2,266 بار در 951 پست
    میزان امتیاز
    3780
    نقل قول نوشته اصلی توسط dorsa_m نمایش پست ها
    با سلام
    دوستان وقتی run analysis رو اجرا میکنم و بعد last analysis run log را چک میکنم با warning زیر مواجه میشم:
    * * * W A R N I N G * * *
    THE STRUCTURE IS UNSTABLE OR ILL-CONDITIONED !!
    CHECK THE STRUCTURE CAREFULLY FOR:
    - INADEQUATE SUPPORT CONDITIONS, OR
    - ONE OR MORE INTERNAL MECHANISMS, OR
    - ZERO OR NEGATIVE STIFFNESS PROPERTIES, OR
    - EXTREMELY LARGE STIFFNESS PROPERTIES, OR
    - BUCKLING Due to P-DELTA or geometric non linearity , OR
    - A frequency SHIFT (IF ANY) ONTO A NATURAL FREQUENCY
    لطفا راهنمایی کنید مشکل کارم کجاست
    با سلام
    همانطور که جناب مهندس ترکاشون فرمودند مدلسازی را درست انجام نداده اید
    گویا شرایط تکیه گاهی به درستی اختصاص داده نشده و ناپایداری در سازه ایجاد شده و کمانش زیادی با توجه به اثر پی دلتا ایجاد شده است
    البته نرم افزار مواردی را حدس میزند و اعلام میکند که ممکن است این مشکل با توجه به رعایت نکردن موارد گفته شده باشد
    نوع سیستم سازه و مهاربندی آن چیست؟
    برای تکیه گاه ستونها و تیرها چه نوع تکیه گاهی معرفی کرده اید؟
    در صورت امکان فایل نرم افزار را در اینجا قرار دهید تا بیشتر بررسی شود.
    4 کاربر مقابل پست admin عزیز را پسندیده اند: boushehromran,dorsa_m,mehrdad52,SIAMAK-TORKASHVAN7
    [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
    [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
    [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

    ----------------------------------------------------------

    [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
    [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
    [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
    [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

  4. Top | #34


    تاریخ عضویت
    بهمن -۱۳۹۱
    عنوان کاربر
    کاربر سایت
    نوشته ها
    5
    پسندیده
    3
    مورد پسند: 3 بار در 2 پست
    میزان امتیاز
    416
    ساختمان بتنی 8 طبقه،که سقف سه طبقه اول دال و بقیه تیرچه بلوک است.فایلش رو در لینک زیر قرار دادم.ممنون میشم راهنمایی کنید که چرا در run کردن اخطار میده..

    [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
    2 کاربر مقابل پست dorsa_m عزیز را پسندیده اند: admin,SIAMAK-TORKASHVAN7

  5. Top | #35


    تاریخ عضویت
    فروردین -۱۳۸۹
    عنوان کاربر
    مدير کـل سايت
    محل سکونت
    بوشهر
    مقطع تحصيلات
    فوق لیسانس
    رشته تحصيلي
    عمران سازه
    پایه نظام مهندسي
    1نظارت و اجرا
    نوشته ها
    2,137
    پسندیده
    3,215
    مورد پسند: 2,266 بار در 951 پست
    میزان امتیاز
    3780
    نقل قول نوشته اصلی توسط dorsa_m نمایش پست ها
    ساختمان بتنی 8 طبقه،که سقف سه طبقه اول دال و بقیه تیرچه بلوک است.فایلش رو در لینک زیر قرار دادم.ممنون میشم راهنمایی کنید که چرا در run کردن اخطار میده..

    [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
    گویا با etabs 2013 آنرا ذخیره کرده اید و من الان روی سیستم این نرم افزار را نصب ندارم و ورژن 9.7.4 را دارم
    فایل e2k را هم قرار دهید
    [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
    [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
    [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

    ----------------------------------------------------------

    [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
    [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
    [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
    [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

  6. Top | #36


    تاریخ عضویت
    بهمن -۱۳۹۱
    عنوان کاربر
    کاربر سایت
    نوشته ها
    5
    پسندیده
    3
    مورد پسند: 3 بار در 2 پست
    میزان امتیاز
    416
    نقل قول نوشته اصلی توسط admin نمایش پست ها
    گویا با etabs 2013 آنرا ذخیره کرده اید و من الان روی سیستم این نرم افزار را نصب ندارم و ورژن 9.7.4 را دارم
    فایل e2k را هم قرار دهید
    2013 توی 9,7,4 باز نمیشه...
    من e2k پیدا نمیکنم،فقط یه فایل با پسوند ebk هست،اون رو هم قرار بدم؟

  7. Top | #37


    تاریخ عضویت
    فروردین -۱۳۹۳
    عنوان کاربر
    پاسخگو و راهنما
    محل سکونت
    مشهد
    مقطع تحصيلات
    لیسانس
    رشته تحصيلي
    عمران
    نام دانشگاه
    دانشگاه تبریز
    سال اخذ مدرک
    1352
    پایه نظام مهندسي
    پایه یک :نطارت واجرا
    نوشته ها
    371
    پسندیده
    698
    مورد پسند: 1,136 بار در 354 پست
    میزان امتیاز
    1305
    نقل قول نوشته اصلی توسط dorsa_m نمایش پست ها
    2013 توی 9,7,4 باز نمیشه...
    من e2k پیدا نمیکنم،فقط یه فایل با پسوند ebk هست،اون رو هم قرار بدم؟
    همکار محترم:
    در جهت کمک من می توانم در صورتی که : در یک کروکی ساده دستی:با چند خط نشان دهید:
    تعداد طبقات وکاربری هرطبقه(مسکونی-پیلوت-زیرزمین-و...)-طول وعرض پلان هر طبقه (به جزییات داخل کاری ندارم)-پلان ستون گذاری(محل ستونها)-نوع اسکلت(فلزی یابتنی) و...
    می توانم انرا از نظر ابعاد ستونها -پلها-فونداسیون محاسبه کرده وبعد شما این ابعاد و مقادیر را خواهید داشت وبراحتی این اطلاعات را بصورت فرض -نخست به نرم افزار بدهید برایتان محاسبه کند ودر واقع محاسبه دوبار شده وبجواب مطلوب میرسید.
    بنابراین برابراین فایل ضمیمه -کامل این اطلاعات را بدهید-با چند خط رسم ساده برابر فایل- ودر پست جواب قرار دهید. در کنار اینکار دوستان وجناب ادمین هم روال نرم افزاری خود وراهنمایی لازم را به شما خواهند کرد.

    ادرس فایل : [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
    2 کاربر مقابل پست SIAMAK-TORKASHVAN7 عزیز را پسندیده اند: admin,boushehromran

  8. Top | #38


    تاریخ عضویت
    فروردین -۱۳۸۹
    عنوان کاربر
    مدير کـل سايت
    محل سکونت
    بوشهر
    مقطع تحصيلات
    فوق لیسانس
    رشته تحصيلي
    عمران سازه
    پایه نظام مهندسي
    1نظارت و اجرا
    نوشته ها
    2,137
    پسندیده
    3,215
    مورد پسند: 2,266 بار در 951 پست
    میزان امتیاز
    3780
    نقل قول نوشته اصلی توسط dorsa_m نمایش پست ها
    2013 توی 9,7,4 باز نمیشه...
    من e2k پیدا نمیکنم،فقط یه فایل با پسوند ebk هست،اون رو هم قرار بدم؟
    برای e2k باید از منوی file بعد گزینه export و در نهایت روی درست کردن فایل e2k کلیک کنید ولی الان که یادم آمد etab2013 متاسفانه موقع ایمپورت کردن به ورژنهای پایین تر مشکل دارد و نمیشه سازه را درست ایمپورت کرد
    آیا اجبار به استفاده از این ورژن نرم افزار دارید؟
    آیا با ورژنهای دیگر نرم افزار هم سازه را مدل کرده اید و همین ارورها ظاهر شد؟
    من فکر میکنم مشکل اصلی شما در این سازه تکیه گاه ستونها باشد که الان سازه شما ناپایدار شده آیا شما تکیه گاه ستونها را گیردار کردید یا خیر؟
    دیافراگم را هم به سقف طبقات اختصاص دادید یا خیر؟
    2 کاربر مقابل پست admin عزیز را پسندیده اند: boushehromran,SIAMAK-TORKASHVAN7
    [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
    [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
    [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

    ----------------------------------------------------------

    [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
    [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
    [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
    [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

  9. Top | #39


    تاریخ عضویت
    فروردین -۱۳۹۷
    عنوان کاربر
    کاربر سایت
    نوشته ها
    1
    پسندیده
    0
    مورد پسند: 1 بار در 1 پست
    میزان امتیاز
    222
    تجربه ای که من داشتم این بوده که گاهی چن تا عضو به هم میرسن که درجه آزادی انتهایی اونها جوری هست که سازه ناپایدار میشه مثل خرپاها . به تیر اصلی توی خرپار تیرهای فرعی قائم و مورب میرسه که حالت اتصالشون مفصلیه. اینم باعث وارنینگ میشه. اول از analyze برید به solver option برید و روی گزینه standard solver بزارید تنظییماتتون رو . جوینتهایی که ارور میده رو چک کنید . معمولا برای من اینجوریه مشکلا اون جوینت حل بشه دیگه اخطار ناپایداری نمیده
    کاربر مقابل پست Leilinnn عزیز را پسندیده است: admin

صفحه 4 از 4 نخستنخست 1234

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
وبسایت تخصصی مهندسی عمران و معماری به عنوان یکی از نخستین سایتهای تخصصی رشته های مهندسی، خدمت رسانی خود را در سال 1389 آغاز کرد.
تمامی فایلها و آموزشهایی که در سایت قرار می گیرند بصورت کاملا رایگان بوده و هدف ما ارتقا سطح علمی دانشجویان و مهندسان عزیز کشورمان بوده است.

اکنون ساعت 09:43 برپایه ساعت جهانی (GMT - گرینویچ) +3.5 می باشد.
ایمیل مدیریت سایت پست الکترونیکی مدیریت سایت: iromran@yahoo.com
X بستن تبلیغات
همکاري در فروش فايل سل يو