  1. Top | #1


    تاریخ عضویت
    اسفند -۱۳۹۲
    عنوان کاربر
    کاربر سایت
    نوشته ها
    100
    پسندیده
    195
    مورد پسند: 156 بار در 68 پست
    میزان امتیاز
    550

    محاسبه حجم انباره چاه جذبی فاضلاب ( سوال )

    با سلام

    لطفا اگه در مورد نحوه محاسبه حجم انباره چاه جذبی فاضلاب

    اطلاعاتی دارید در این تاپیک قرار بدهید، ممنون میشم

  2. Top | #2


    تاریخ عضویت
    فروردین -۱۳۹۳
    عنوان کاربر
    پاسخگو و راهنما
    محل سکونت
    مشهد
    مقطع تحصيلات
    لیسانس
    رشته تحصيلي
    عمران
    نام دانشگاه
    دانشگاه تبریز
    سال اخذ مدرک
    1352
    پایه نظام مهندسي
    پایه یک :نطارت واجرا
    نوشته ها
    370
    پسندیده
    693
    مورد پسند: 1,134 بار در 353 پست
    میزان امتیاز
    1306
    اقای مهندس روزبه :با سلام -من امروز این مورد شما را متوجه شدم 93/3/16-امید که این پاسخ قابل استفاده باشد. کمی مفصل است انشالله حوصله اتان سر نرود.
    1- تعجب کردم امروزه سیستم فاضلاب به شبکه شهری از طریق :Manholl ها واتصال P.V.C فشار قوی انجام می شود. اگر خواستید زیربنا وتعداد سکنه را بگویید تا حجم دقیق منهول اتصال و قطر لوله محاسبه وارایه شود. 2-سابق.(02 تا30 سال قبل) : چاه فاضلاب خانه های مسکونی معمولا : دو -سه حلقه (اشپزخانه را جدا می کردند) - استوانه ای بود : به عمق :20 تا 30 متر وقطر 1 متر در زمین های کلنگی معمولی :مخلوط رس وشن - در ته چاه معمول بود: دو انباره یا سو روبروی هم بطور افقی : هر یک 4 تا6 متر طول و قطر 1.5 تا 2 متر حفر می شد.-سر چاه را :از 1.5 متر مانده به سرچاه طوقه چینی با اجر فشاری وملات ماس سیمان:200KG/M3 بطرف سرچاه مخروطی جمع می کردند و در نهایت با موزاییکی رنگ متفاوت از کف مشخص می کردند. در عمل متاسفانه چاه کن ها عمق وسو یا انباره را در این حدود کار نمی کردند.چون کنترل ان سخت بود. لذا ما با اویختن وزنه به نخ بنایی عمق را می گرفتیم .به هر حال : حجم چاه :میله عمودی v1:و حجم سو یا انباره :.v2:
    v1=3.14x1x1/4x20=16متر مکعب حجم میله عمودی چاه. وبرای دو عدد سو یا انباره:V2=5X3.14X2X1.5X1.5./4=18متر مکعب که هر انباره 9 تا 10 متر مکعب است.من قطر را 1.5 وطول انباره را 5متر گرفتم بیشتر از این حفر نمی کنند. ارزش پایین رفتن ومتر هم ندارد بدلیل سقوط وخطر ونبودن نردبان بلند .امید درست متوجه شده باشم.اگر این نیست دقیق اعلام کنید تا اقدام شود.
    کاربر مقابل پست SIAMAK-TORKASHVAN7 عزیز را پسندیده است: mehrdad52

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
وبسایت تخصصی مهندسی عمران و معماری به عنوان یکی از نخستین سایتهای تخصصی رشته های مهندسی، خدمت رسانی خود را در سال 1389 آغاز کرد.
تمامی فایلها و آموزشهایی که در سایت قرار می گیرند بصورت کاملا رایگان بوده و هدف ما ارتقا سطح علمی دانشجویان و مهندسان عزیز کشورمان بوده است.

اکنون ساعت 16:32 برپایه ساعت جهانی (GMT - گرینویچ) +3.5 می باشد.
ایمیل مدیریت سایت پست الکترونیکی مدیریت سایت: iromran@yahoo.com
X بستن تبلیغات
همکاري در فروش فايل سل يو