1) حداقل ضخامت بتن در روی بلوك، 5cm است. (یا 1/12فاصله محور به محور تیرچه ها)
2) برای سقف معمولی با ضخامت 14cm,140 لیتر بتن در هر مترمربع مورد نیاز است این در حالیست كه در سقف های اجرا شده با تیرچه و بلوك، این مقدار به حدود متوسط 60 لیتر در هر متر مربع كاهش می یابد.
3) سقف های اجرا شده با تیرچه وبلوك، در مواردی كه بار یكنواخت روی سقف عمل نماید، بسیار مناسب اند ولی در صورتی كه بار منفرد سنگین یا متحرك و مرتعشی باشد، نباید سقف تیرچه وبلوك بكار رود، برای كف پاركینگ ها در صورتیكه بار چرخ بیش از 750kgباشد، سقف تیرچه و بلوك مورد استفاده قرار نمی گیرد.
4) در این نوع سقف ها، تیرچه ها به فاصله حداكثر 70cm (محور تا محور) كنار هم و در امتداد دهانه كوتاهتر سقف قرار می گیرند.
5) عرض تیرچه ها نباید از 10cm كوچكتر باشد و نیز نباید از 1/3. 5 برابر ضخامت كل سقف كمتر باشد.
6) حداقل فاصله دو بلوك دو طرف یك تیرچه ,پس از نصب نباید كمتر از 6. 5cm باشد.
7) ضخامت سقف برای تیرهای با تكیه گاه ساده ≥ 1/20 دهانه
ضخامت سقف برای تیرهای یكسره تكیه گاه های گیردار ≥ 1/26 دهانه
در سقف هایی كه مسأله خیز مطرح نباشد مقادیر بالا تا 1/35 دهانه نیز كاهش می یابد.
8) حداكثر دهانه مورد پوشش سقف با تیرچه های منفرد نباید از 8m بیشتر شود (در جهت اطمینان 7m ) و در صورت وجود سربارهای زیاد و یا دهانه بیش از 7m از تیرچه های مضاعف استفاده شود.
9) سطح مقطع میلگرد كششی برای فولاد نرم , از 0. 0025 , و برای فولاد نیم سخت و سخت از 0. 0015 برابر سطح مقطع جان تیر نباید كمتر باشد. و نیز از 2. 5% سطح مقطع جان تیر بیشتر نشود.
16mm ≥ قطر میلگرد كششی ≥ 8mm
اگر ضخامت بتن پاشنه 5. 5cm یا بیشتر باشد, حداكثر مقدار بالا به 20mm افزایش می یابد.
10) فاصله میلگرد كششی از لبه جانبی بتن پاشنه تیرچه , به شرط وجود بلوك، نباید از 10mm كمتر و از اسطح پایین تیرچه نباید از 15mm كمتر باشد. در صورتیكه این تیرچه ها در محیط های باز ادامه یابند, اجرای یك لایه اندود ماسه و سیمان پر مایه به ضخامت حداقل 15mm در زیر پوشش ضروری است.
11) As ≥0. 0015bw. t
As : سطح میلگرد عرضی
Bw : عرض جان مقطع
t : فاصله دو میلگرد عرضی متوالی
12) قطر میلگردهای عرضی از 5mm تا 10mm متغیر است و °45 ≥ θ ≥ °30
13) فاصله میلگردهای عرضی متوالی در تیرچه ها، حداكثر 20cm است.
14) قطر میلگرد بالایی تیرچه های ماشینی :
برای L=3m ، 6mm
برای L=3~4m ، 8mm
برای L=4~5. 5m ،10mm
برای L=5. 5~7m ، 12mm
15) قطر میلگردهای كمكی اتصال 6mm میباشد كه در فواصل 40 تا 100 سانتی از یكدیگر نصب میشوند.
16) ضخامت بتن پاشنه 4. 5 تا 5 سانتیمتر است و عرض آن 10 تا 16 سانتیمتر است.
17) حداقل تاب فشاری بتن پاشنه , 250 kg/cm² است.
18) مواد تشكیل دهنده بتن پاشنه تیرچه شن وماسه تا 12mm سیمان 300-400 كیلوگرم
باز كردن قالبها بعد از 24 تا 48 ساعت مقاومت عملی بتن تیرچه در مدت 10 روز.
19) عرض بلوك معمولاً 20 تا 25cm
وزن بلوك سفالی 7kg
وزن بلوك بتنی با مصالح رودخانه ای 11 تا 17kg
20) قطر میلگرد افت و حرارتی برای میلگرد ساده، دست كم5m و قطر میلگرد افت و حرارتی برای میلگرد با مقاومت بالا 4mm .
21) حداكثر فاصله بین دو میلگرد افت و حرارتی 25cm است. میلگرد بالایی تیرچه در صورتی كه داخل دال 5cm بالایی قرار گیرد بعنوان میلگرد افت و حرارتی منظور میشود.
22) با وجود طرح تیرچه ها با فرض تكیه گاه ساده , لازم است فولادی معادل 0. 15 سطح مقطع فولاد وسط دهانه (فولاد كششی) در روی تكیه گاه اضافه گردد.
( حداقل تا فاصله 1/5 دهانه آزاد از تكیه گاه به طرف داخل دهانه ادامه یابد )
( در آیین نامه امریكا این مقدار 0. 25Ln برای دهانه انتهایی و 0. 3Ln دهنه داخلی از هر طرف )
23) برای جلوگیری از پیچش تیرهای T و برای توزیع یكنواخت بار روی تیرچه و بلوك و در محلهایی كه بار منفرد موجود است، كلاف میانی بتنی در جهت عمود بر تیرچه ها تعبیه میشود. حداقل عرض كلاف میانی، برابر عرض بتن پاشنه تیرچه و ارتفاع أن برابر ارتفاع سقف است. برای دهانه كمتر از 4m و بار زنده سقف كمتر از 350 kg/cm² به كلاف میانی نیازی نیست.
اگر LL≤350kg/cm² و L≥4m یك كلاف میانی
اگر LL≥350kg/cm² و L=4~7m دو كلاف میانی
اگر L≥7m سه كلاف میانی
- حداقل سطح مقطع آهن های طولی كلاف برابر نصف مقادیر میلگرد كششی تیرچه هاست.
- در مورد میلگرد آجدار این مقدار 6mm ودر مورد میلگرد ساده 8mm است.
- آیین نامه امریكا پیشنهاد می دهد كه از میلگرد Ф12 یكی در بالا و یكی در پایین كلاف استفاده شود.
24) فاصله شمع بندی و قالب بندی در جهت عمود بر تیرچه ها 1 الی 1. 2 متر است. (با خیز مناسب 1/200 دهانه به طرف بالا )