با سلام
وقتی در دو جهت از دیوار برشی استفاده کرده اید پس در هر دو جهت سیستم دوگانه می شود
کاربر مقابل پست admin عزیز را پسندیده است: mehrdad52
کاربر مقابل پست Iman.Safari1989 عزیز را پسندیده است: admin
با توجه به آیین نامه 2800 ویرایش چهارم متن آیین نامه بصورت تصویر زیر است:
همانطور که در آیین نامه آمده شما باید برای سازه محاسبه نمایید که آیا جواب میدهد یا خیر و طبق تبصره 2 گفته شده اگر جوابگو نبود باید سیستم قاب ساختمانی محسوب شود
با توجه به اینکه سازه شما زیر 8 طبقه است میتوانید از قانون صد سی استفاده کنید یعنی همان تبصره 1 و دیوار برشی را برای 100 درصد بار جانبی و قاب خمشی را برای 30 درصد بار جانبی بصورت جداگانه محاسبه نمایید و در صورت جوابگو بودن مشکلی نخواهد بود
2 کاربر مقابل پست admin عزیز را پسندیده اند: Iman.Safari1989,mehrdad52