    جواب ندادن ازمایش 28 روزه بتن

    با سلام.اگر ازمایش هفت روزه سقف اول بتن جواب دهد.وناظر ونظام مهندسی اجازه ادامه کار را داده باشند.و دو سقف دیگر هم بتن ریزی شده باشد(ازمایش درست-تایید نظام و ناظر).ولی اکنون مشخص شود بتن 28 روزه سقف اول جواب نداده.مراحل کار برای تایید سفت کاری چگونه باید پیگیری شود.(هفت روزه 177//بیست وهشت روزه 202.1) بتنها از شرکتهای معتبر در اصفهان خریداری شده تی پ 2 ضد سولفانات.فقط سقف اول جواب نداده است.ولی ازمایش فونداسیون و ستونها و سقفهای دیگر 7و28 روزه خیلی خوب جواب داده است.میانگین مقاومت 28 روزه نمونه استوانه ای سقف اول برابر 202.1شده است.(طبق نظرطراح میانگین مقاومت 28 روزه استوانه ای برای فونداسیون و تیر وستونها برابر 250 کیلوگرم بر سانتی متر مربع باید باشد-اشاره ای به سقف نشده)سازه بتنی میباشد.و در تاریخ8/8/95بتن ریزی انجام شده است.سازه دو طبقه روی پیلوت میباشد(سه سقف)تمام جکها برداشته شده است.اثار ترک و خیز در سقف مشاهده نمیشود.هنوز مغز گیری انجام نشده است.ازمایش در روز بتن ریزی انجام شده.متراژ زیربنا 98.2است .دارای 9 ستون.کاربری مسکونی در بافت فرسوده.ساختمان در خاتمه اجرچینی میباشد. بتن استفاده شده برای هر سقف چهل تن .ایا میتوان از چکش استفاده شود .بسیار بسیار ممنون شرمنده نمیدانستم این سوال را کجا مطرح کنم.خواهش میکنم پاسخ دهید .با تشکرsamansaman247@yahoo.com
    تصاوير پيوست شده تصاوير پيوست شده

  2. Top | #2


    تاریخ عضویت
    فروردین -۱۳۸۹
    عنوان کاربر
    مدير کـل سايت
    محل سکونت
    بوشهر
    مقطع تحصيلات
    فوق لیسانس
    رشته تحصيلي
    عمران سازه
    پایه نظام مهندسي
    1نظارت و اجرا
    نوشته ها
    2,105
    پسندیده
    3,174
    مورد پسند: 2,249 بار در 941 پست
    میزان امتیاز
    3740
    با سلام
    هر چند که آیین نامه این مورد را رد می کند ولی بر اساس تجربه سیمان تیپ 2 اکثرا در 42 روز به مقاومت نهایی خود می رسد.
    معمولا تعداد سه نمونه بررسی می شود و نتایج مقایسه می شود.
    در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان بند 9-10-8-6 ضوابط نحوه برخورد با اینگونه بتنها آورده شده است و طبق آیین نامه شما می توانید از طراح بخواهید که دوباره سازه را بر اساس مقاومت موجود مدلسازی کرده و نتایج را بررسی کند و اگر مورد قبول بود میزان مقاومت کنونی مشکلی ندارد و بتن قابل قبول تلقی می شود
    مغزه گیری معمولا زمانی انجام می شود که هیچ راهی نداشته و مجبور به این کار شویم
    با توجه به اینکه طراح ها معمولا دست بالا سازه را طراحی میکنند بهتر است این مورد انجام شود
    موفق باشید

    کاربر مقابل پست admin عزیز را پسندیده است: SIAMAK-TORKASHVAN7
    [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
    [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
    [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

    ----------------------------------------------------------

    [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
    [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
    [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
    [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
وبسایت تخصصی مهندسی عمران و معماری به عنوان یکی از نخستین سایتهای تخصصی رشته های مهندسی، خدمت رسانی خود را در سال 1389 آغاز کرد.
تمامی فایلها و آموزشهایی که در سایت قرار می گیرند بصورت کاملا رایگان بوده و هدف ما ارتقا سطح علمی دانشجویان و مهندسان عزیز کشورمان بوده است.

اکنون ساعت 02:47 برپایه ساعت جهانی (GMT - گرینویچ) +3.5 می باشد.
ایمیل مدیریت سایت پست الکترونیکی مدیریت سایت: iromran@yahoo.com
X بستن تبلیغات
همکاري در فروش فايل سل يو