موضوع: بارگذاری حفاظ پارکینگ یا نرده راه پله

  1. Top | #1


    تاریخ عضویت
    دی -۱۳۹۳
    عنوان کاربر
    کاربر سایت
    نوشته ها
    8
    پسندیده
    0
    مورد پسند: 3 بار در 3 پست
    میزان امتیاز
    351

    بارگذاری حفاظ پارکینگ یا نرده راه پله

    سلام دوستان
    بر اساس بند 6-5-4-3 از مبحث ششم مقررات ملی، برای طراحی حفاظ پارکینگ باید باری معادل 30 کیلونیوتن رو در ارتفاع 45 تا 70 سانتی از سطح زمین و به صورت افقی به حفاظ وارد کنید و سپس ذکر شده این بار باید در سطحی به ابعاد 300 در 300 میلیمتر توزیع بشه. منظور این بند از توزیع این بار بر این سطح قائم چیست؟

  2. Top | #2


    تاریخ عضویت
    فروردین -۱۳۸۹
    عنوان کاربر
    مدير کـل سايت
    محل سکونت
    بوشهر
    مقطع تحصيلات
    فوق لیسانس
    رشته تحصيلي
    عمران سازه
    پایه نظام مهندسي
    1نظارت و اجرا
    نوشته ها
    2,105
    پسندیده
    3,174
    مورد پسند: 2,249 بار در 941 پست
    میزان امتیاز
    3740
    نقل قول نوشته اصلی توسط 89632068 نمایش پست ها
    سلام دوستان
    بر اساس بند 6-5-4-3 از مبحث ششم مقررات ملی، برای طراحی حفاظ پارکینگ باید باری معادل 30 کیلونیوتن رو در ارتفاع 45 تا 70 سانتی از سطح زمین و به صورت افقی به حفاظ وارد کنید و سپس ذکر شده این بار باید در سطحی به ابعاد 300 در 300 میلیمتر توزیع بشه. منظور این بند از توزیع این بار بر این سطح قائم چیست؟
    با سلام
    منظور اینست که با توجه به ارتفاع حفاظ، بیشترین مقدار را در نظر میگیریم چون حفاظ بصورت یک تیر طره ای هست و در یک سمت بر روی زمین وصل شده و سمت دیگر آزاد است پس هر چه ارتفاع بیشتری را در نظر بگیریم لنگر بیشتری به آن وارد می شود
    حال باید این بار 30 کیلونیوتنی را در سطحی به ابعاد 30 در 30 سانتی متر در بیشترین ارتفاع که ارتفاع بین 45 تا 70 سانتیمتر است وارد کرد
    3 کاربر مقابل پست admin عزیز را پسندیده اند: adel2865,mehrdad52,SIAMAK-TORKASHVAN7
    [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
    [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
    [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

    ----------------------------------------------------------

    [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
    [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
    [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
    [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

  3. Top | #3


    تاریخ عضویت
    دی -۱۳۹۳
    عنوان کاربر
    کاربر سایت
    نوشته ها
    8
    پسندیده
    0
    مورد پسند: 3 بار در 3 پست
    میزان امتیاز
    351
    نقل قول نوشته اصلی توسط admin نمایش پست ها
    با سلام
    منظور اینست که با توجه به ارتفاع حفاظ، بیشترین مقدار را در نظر میگیریم چون حفاظ بصورت یک تیر طره ای هست و در یک سمت بر روی زمین وصل شده و سمت دیگر آزاد است پس هر چه ارتفاع بیشتری را در نظر بگیریم لنگر بیشتری به آن وارد می شود
    حال باید این بار 30 کیلونیوتنی را در سطحی به ابعاد 30 در 30 سانتی متر در بیشترین ارتفاع که ارتفاع بین 45 تا 70 سانتیمتر است وارد کرد

    پاسخ شمت درست هست. ولی منظور من این هست که چه لزومی به توزیع این بار روی سطحی به ابعاد 30*30 سانتی متر و تبدیل بار متمرکز به تنش می باشد؟

  4. Top | #4


    تاریخ عضویت
    فروردین -۱۳۹۳
    عنوان کاربر
    پاسخگو و راهنما
    محل سکونت
    مشهد
    مقطع تحصيلات
    لیسانس
    رشته تحصيلي
    عمران
    نام دانشگاه
    دانشگاه تبریز
    سال اخذ مدرک
    1352
    پایه نظام مهندسي
    پایه یک :نطارت واجرا
    نوشته ها
    370
    پسندیده
    693
    مورد پسند: 1,134 بار در 353 پست
    میزان امتیاز
    1304
    نقل قول نوشته اصلی توسط 89632068 نمایش پست ها

    پاسخ شمت درست هست. ولی منظور من این هست که چه لزومی به توزیع این بار روی سطحی به ابعاد 30*30 سانتی متر و تبدیل بار متمرکز به تنش می باشد؟
    با سلام:
    تصور بنده اینست حداقل ابعاد یک تیر (مثل یک ستون معکوس افقی) بعنوان مبنای متوسط سطح بارگذاری (مثل فرض یک سطح بیس پلیت 30در30 ) درنظر گرفته شود. البته این نظر وبرداشت من است. ما برای سنجش وبراورد تنش متوسط بهر حال نیاز به یک سطح مقایسه متوسط بارگیر مقطع تیر ویا ستون داریم که این مقدار 30در30 سانت حداقل است. انشاالله نظر دوستان را هم داشته باشیم.
    اگر نیاز به اصلاح است بفرمایند.
    3 کاربر مقابل پست SIAMAK-TORKASHVAN7 عزیز را پسندیده اند: admin,Iman.Safari1989,mehrdad52

  5. Top | #5


    تاریخ عضویت
    فروردین -۱۳۹۳
    عنوان کاربر
    پاسخگو و راهنما
    محل سکونت
    مشهد
    مقطع تحصيلات
    لیسانس
    رشته تحصيلي
    عمران
    نام دانشگاه
    دانشگاه تبریز
    سال اخذ مدرک
    1352
    پایه نظام مهندسي
    پایه یک :نطارت واجرا
    نوشته ها
    370
    پسندیده
    693
    مورد پسند: 1,134 بار در 353 پست
    میزان امتیاز
    1304
    با سلام :

    یادم امد این مورد را هم به پست بالا:#4 اضافه کنم شاید بدرد بخورد.

    30 کیلونیوتن حدود 3 تن می شود.ومی توان نوشت:3000kgf/30x30=3.33kgf/cm2 ویا :33.33tonf/m2 یعنی در سطح 30 سانت در 30 سانت (حداقل بعد تیر افقی کنسول فرضی مقایسه) ما درهر سانت مربع فرض را براعمال حداقل 3 تا 3.5 کلیلو گرم نیرو معادل 3 صدم کیلو نیوتن -بگذاریم. این حداقل باری است که مبنای مقایسه ومحاسبه در فرض متوسط ارتفاع 60 سانت(معدل 50 و70 سانت) وارد باید کرد. در واقع بصورت یک مدل ازمایشگاهی با ارتفاع 60 سانت.



    [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]



    [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
    ویرایش توسط SIAMAK-TORKASHVAN7 : ۰۶ ۱۱ -۱۳۹۴ در ساعت 21:43
    2 کاربر مقابل پست SIAMAK-TORKASHVAN7 عزیز را پسندیده اند: admin,Iman.Safari1989

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
وبسایت تخصصی مهندسی عمران و معماری به عنوان یکی از نخستین سایتهای تخصصی رشته های مهندسی، خدمت رسانی خود را در سال 1389 آغاز کرد.
تمامی فایلها و آموزشهایی که در سایت قرار می گیرند بصورت کاملا رایگان بوده و هدف ما ارتقا سطح علمی دانشجویان و مهندسان عزیز کشورمان بوده است.

اکنون ساعت 10:14 برپایه ساعت جهانی (GMT - گرینویچ) +3.5 می باشد.
ایمیل مدیریت سایت پست الکترونیکی مدیریت سایت: iromran@yahoo.com
X بستن تبلیغات
همکاري در فروش فايل سل يو