    نمایش مقدار صفر در خروجی مرکز جرم در etabs

    سلام.در خروجی که از فایل ایتبس دریافت میکنم،مرکز جرم در جهتxوy مقدار0 نمایش داده میشود.مرکز سختی دارای مقدار است ولی مرکز جرم مقدار صفر را نمایش میدهد.
    مشکل از کجاست؟
    من در مدلسازی سقف از جنس mat1 استفاده کردم که در آن برای راحتی هنگام بارگذاری جرم و وزن سقف را صفر گذاشتم.اما باز با تغییر جنس سقف به conc که وزن و جرم دارد باز هنوز خروجی مرکز جرم 0 است.دیافراگم نیمه صلب را هم برای سقف تعریف کرده ام.
    مشکل از کجاست؟

    [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
    کاربر مقابل پست zamyad عزیز را پسندیده است: Ar Sa

  2. Top | #2


    تاریخ عضویت
    فروردین -۱۳۸۹
    عنوان کاربر
    مدير کـل سايت
    محل سکونت
    بوشهر
    مقطع تحصيلات
    فوق لیسانس
    رشته تحصيلي
    عمران سازه
    پایه نظام مهندسي
    1نظارت و اجرا
    نوشته ها
    2,105
    پسندیده
    3,174
    مورد پسند: 2,249 بار در 941 پست
    میزان امتیاز
    3740
    با سلام
    حتما مدلسازی را درست انجام نداده اید
    در صورت امکان فایل etabs را در اینجا قرار دهید تا بررسی شود
    3 کاربر مقابل پست admin عزیز را پسندیده اند: Ar Sa,mehrdad52,sara.Architect
    [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
    [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
    [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

    ----------------------------------------------------------

    [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
    [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
    [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
    [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

  3. Top | #3


    تاریخ عضویت
    مهر -۱۳۹۱
    عنوان کاربر
    کاربر سایت
    نوشته ها
    7
    پسندیده
    18
    مورد پسند: 17 بار در 7 پست
    میزان امتیاز
    436
    سلام
    دوست عزیز به احتمال قوی شما قبل از تحلیل rigid diphragms رو کار نکردید.
    6 کاربر مقابل پست heidaryjame عزیز را پسندیده اند: admin,Ar Sa,mehrdad52,pikpak,sara.Architect,zamyad

  4. Top | #4


    تاریخ عضویت
    فروردین -۱۳۸۹
    عنوان کاربر
    مدير کـل سايت
    محل سکونت
    بوشهر
    مقطع تحصيلات
    فوق لیسانس
    رشته تحصيلي
    عمران سازه
    پایه نظام مهندسي
    1نظارت و اجرا
    نوشته ها
    2,105
    پسندیده
    3,174
    مورد پسند: 2,249 بار در 941 پست
    میزان امتیاز
    3740
    با سلام
    من به سوال شما درست توجه نکرده بودم شما فرمودید دیافراگم نیمه صلب معرفی کرده اید که همانطور که جناب مهندس [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] فرمودند باید سقف را rigid diphragms کنید یعنی صلب باشد
    تا آنجا که بنده میدانم وقتی سقف انعطاف پذیر است مدل کردن 3 بعدی معنایی ندارد و بایستی مدل دو بعدی باشد. مرکز جرم هم وقتی معنا دارد که سقف صلب باشد تا بتوان نماینده ای برای جرم طبقات به عنوان مرکز جرم در نظر گرفت.
    5 کاربر مقابل پست admin عزیز را پسندیده اند: Ar Sa,heidaryjame,mehrdad52,sara.Architect,zamyad
    [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
    [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
    [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

    ----------------------------------------------------------

    [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
    [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
    [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
    [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

  5. Top | #5


    تاریخ عضویت
    اردیبهشت -۱۳۹۴
    عنوان کاربر
    کاربر سایت
    نوشته ها
    2
    پسندیده
    2
    مورد پسند: 4 بار در 2 پست
    میزان امتیاز
    0
    مرسی از دوستان.درست شد.
    3 کاربر مقابل پست zamyad عزیز را پسندیده اند: admin,Ar Sa,sara.Architect

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
وبسایت تخصصی مهندسی عمران و معماری به عنوان یکی از نخستین سایتهای تخصصی رشته های مهندسی، خدمت رسانی خود را در سال 1389 آغاز کرد.
تمامی فایلها و آموزشهایی که در سایت قرار می گیرند بصورت کاملا رایگان بوده و هدف ما ارتقا سطح علمی دانشجویان و مهندسان عزیز کشورمان بوده است.

اکنون ساعت 02:16 برپایه ساعت جهانی (GMT - گرینویچ) +3.5 می باشد.
ایمیل مدیریت سایت پست الکترونیکی مدیریت سایت: iromran@yahoo.com
X بستن تبلیغات
همکاري در فروش فايل سل يو